回首頁

限時繼電器控制鐵門

刪除   修改
房東:黃于愛
發表時間:2021-04-20
[檢舉]

我有一個電路圖用一個Timer Relay跟一個Relay控制鐵門開關觸發訊號(12V)進來時,同時觸發Timer 跟 Relay,Relay跳至N.O,觸動按鈕Timer並開始計時(計時2秒)2秒後 Timer 跳至N.O,Relay跳回N.C(放開按鈕)我的線路如下http://leoage24.myweb.hinet.net/relay.bmp如上,此為一組控制開門按鈕,另有一組控制關門按鈕,由另外一個觸發訊號控制關門按鈕(業主僅讓我控制鐵門按鈕,並不直接控制馬達)這組線路有一個問題,當鐵門正在關閉時我再送一個開門的觸發訊號時,並不會動作(反之亦然)如同一般的鐵門開關,我必需先按 (停) 才可以再進行下一個動作我得要等馬達停了,才能作開/關門的動作我試著修改我的線路,好像都沒辦法這就是我要問的我要怎樣修改我的線路或器材,才能讓我的開/關門訊號觸發時先觸動一次 停止 按鈕,再進行開/關門動作呢?麻煩一下各位了...已更新項目:回復 FaFa---業主不讓我碰馬達哦所以我只能控制它的開/關門按鈕呢------------------------2 個已更新項目:回復 西貝忘了跟各位說明我的信號的確是持續輸出12V的3 個已更新項目:其實我後來想想我是不是應該稍微去了解一下"電磁開關"跟"按鈕"我大概查過,一般的電動門按鈕,型號應該是 PB-3 的樣子所以如同 FaFa說的,我只需要用一個B接點去串接開關上面的"停止"鈕,是嗎?如各位所說,開/關門都有一個互(自)保開關那開/門到定位時觸動到的限制開關,就是負責斷開所謂的互(自)保開關,以達到停止的作用,是嗎?但它斷開後又會馬上恢復,不會一直斷開.是嗎?有些鐵門會裝設 安全開關 ,以防止夾傷那也是斷開電磁開關的互(自)保開關嗎?簡單點問就是---互(自)保開關,關門定位時的限制開關,跟安全開關全都是同一個迴路嗎?...4 個已更新項目:補充 回復 西貝 的話因為我的信號是持續的12V輸出不能讓Relay保持在 B接點導通狀態所以用Timer 讓Relay 狀態只持續2秒5 個已更新項目:容我再補充一下謝謝各位的說明,我已經知道要從自保開關著手了但我的線路圖,以1顆Timer加1顆Relay我試過,好像怎樣修改都少一動耶我的控制流程(應該是這樣稱呼啦)觸發信號(12V持續輸出)進來 →→ 先觸動停止鈕 →→ 再觸動開/關門鈕(2秒)(我是不是不需要將開/關門的動作持續2秒鐘呢?我的Relay若跳得太快,會不會沒法觸動開關啊,我又丟了個問題出來 ^^" )我是不是該改用哪一型的Timer才能完全擁有上列的動作弁鈰�?...